[전기설비] 점검사항

일일점검

1. 단로기에서 칼과 칼받이의 접촉상태

2. 차단기의 외관점검(유조의 오손, 누유, 과열, 발청, 손상) 상태

3. 모선의 과열, 부식, 손상

4. 변압기의 외부 점검(누유, 오손, 진동, 음향, 온도, 흡습제의 변색)상태

5. 계기용 변성기외부의 손상, 부식, 발청, 온도, 음향, 진동 상태

6. 수, 배전반 계기의 지시 상태

7. 전력용 콘덴서 본체의 누유, 오손, 음향, 진동 상태

8. 축전기 전해액의 양

9. 분전반 휴즈의 적부, 과열, 헐거운 상태

10. 분전반 개폐기의 과열상태

11. 전화단자함 내의 결선 접속 상태

12. 충전기 외부 점검 상태

13. 발전기 엔진오일 상태


월 점검

1. 축전기 접속단자의 접속상태

2. 축전기 전해액의 비중측정 및   온도측정

3. 발신기의 동작 상태

4. 발전기의 축수의 진동 및 온도상태

5. 발전기 시운전 및 출력 전압 및 주파수 상태

6. 충전기의 내부 점검

7. 제어반의 부레카 트립 여부


년 점검

1. 단로기 절연저항 측정

2. 차단기 절연유의 양, 변색 상태

3. 차단기 조작기구의 동작 상태

4. 차단기 접지저항 및 절연저항 측정

5. 모선 애자의 열화, 구열, 오손

6. 모선의 절연저항 측정

7. 변압기 절연저항 측정

8. 변압기, 온도계, 흡습기, 유면계의 이상

9. 계기용 절연 및 접지저항 상태

10. 피뢰기 절연 및 접지저항 상태

11. 수, 배전반 접지 및 절연저항 상태

12. 수, 배전반 보조 계전기의 동작 측정 시험

13. 전력용 콘덴서의 접지저항, 절연측정

14. 축전기 상면의 부식 손상

15. 축전기 전조의 균열, 누액 팽창 상태

16. 축전기 충전장치의 기능

17. 분전반 절연저항 측정

18. 세대별 절연저항 측정

19. 공청설비 각 체널의 수신 상태

20. 안테나 지선의 부식단선의 확인

21. 피뢰침 접지 저항 측정

22. 수신기 및 발신기의 동작 상태

23. 발전기 제어계기의 지시 상태

24. 발전기 절연저항 측정 상태

25. 콘도라로프의 부식, 마모상태